0 编辑 关闭 删除 标记 为什么自2002年开始我公司一般不建议用户在安装时采用中性点接地? 编辑 关闭 删除 标记 红辉团队 6 五月 2022 退订 订阅 为什么自2002年开始我公司一般不建议用户在安装时采用中性点接地? 评论 分享 贴子评论 丢弃 1 答案 0 红辉团队 6 五月 2022 最佳答案 1)新一代发电机自我调节功能大大增强;2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。 备注 分享 贴子评论 丢弃